zaural
Здравствуйте.
На объектах имеются вент. установки SystemAir. Внутри как я понимаю стоит контроллер Corrigo без дисплея. К нему подцеплена панель управления. У самого контроллера по документации есть rs485(modbus). Клеммы 50-51-52 (A-B-N). Через панель управления rs485 не настраивается и настройки не посмотреть вроде (не нашел, в документации тоже ничего про это нет). Попробовал несколько вариантов настроек наугад, на всякий случай поменял провода А-В (уже сталкивался с таким) - не удается связаться modbus-мастером.
Кто-нибудь работал с такой вентиляцией - как можно настроить на ней связь или посмотреть текущие настройки?
П.С. Есть еще TCP/IP, но он занят.
olg2004
Цитата
Дополнительные возможности:
LON: FT3150, дополнительная шина
коммуникации
TCP/IP: Заменяет RS485 для коммуникации через
EXOLine (порт 1)
Внешний дисплейный блок E-DSP:: Для использования модификации Corrigo E
без дисплея


из инструкции
Chabol
Необходимо войти в меню с правами администратора и активировать Модбас вместо ЭкзоЛанйн по умолчанию на порту, а также задать настройки порта. В старых версиях ПЛК для активации требовался платный код, теперь это бесплатно (в крайнем случае перепрошить ПЛК новой версией и Модбас будет бесплатен)
zaural
Цитата(Chabol @ 20.11.2013, 14:25) *
Необходимо войти в меню с правами администратора и активировать Модбас вместо ЭкзоЛанйн по умолчанию на порту, а также задать настройки порта. В старых версиях ПЛК для активации требовался платный код, теперь это бесплатно (в крайнем случае перепрошить ПЛК новой версией и Модбас будет бесплатен)

Спасибо. Буду знать.
Осталось, наверное, разрешение какое-либо получить. Так как я к этой вентиляции отношения то в принципе не имею - не вентиляционшик. Просто встала задача снять с нее какие-либо данные.
ViS
Цитата(Chabol @ 20.11.2013, 12:25) *
Необходимо войти в меню с правами администратора и активировать Модбас вместо ЭкзоЛанйн по умолчанию на порту, а также задать настройки порта. В старых версиях ПЛК для активации требовался платный код, теперь это бесплатно (в крайнем случае перепрошить ПЛК новой версией и Модбас будет бесплатен)

А теперь вообще не надо активировать модбас отдельно, мозги сами переключаются межу Модбасом и Эксолайном, определяя, что к ним подключили.
P.S. На сайте есть документик в котором описаны все сетевые переменные, и как настраивать тот модбас,не надо ничего наугад делать.
P.P.S Поиск по форуму даст пару-тройку тем, в которых это все давным-давно разжевано, в рот положено, и в глотку пропихнуто. Принципиальных отличий в работе по сети между "старыми" и "сввежими" контроллерами - нету
P.P.P.S Даже поиск можно не юзать - тема, посвященная Корригам болтается в списке Важных тем в начале раздела